FAQ

 

Accura 일반메터 (일반)

1. Accura 3000/3300/3300S/ 3500/3500S/3550/3550S 상용주파수는?

50Hz/60Hz 겸용입니다. 60Hz로 디폴트 설정되어 있으며 변경 가능합니다.

2. Accura 3000/3300/3300S/ 3500/3500S/3550/3550S 보증기간은?

2년입니다.

3. Accura 3000/3300/3300S/ 3500/3500S/3550/3550S 인증상황은?

UL Korea로부터 UL CE 인증을 획득하였습니다. 인증서가 필요 하신 분은 문의해 주시기 바랍니다.

4. Accura 3000/3300/3300S/ 3500/3500S/3550/3550S 정밀도는 어떻게 되나요?

전압, 전류에 대하여 ±0.2% Reading 정밀계측을 하고, 전력/전력량은 IEC62053-22 Class 0.5S를 만족합니다.

5. 수배전반 온도계측이 가능한가요?

지원하지 않습니다.

6. Accura 3000/3300/3300S/3500/3500S/3550/3550S 용도가 어떻게 다른 가요?

Accura 3550S/3550을 제외하고는 일반 수배전반에 설치되는 모델입니다.

모델

특징

용도

Accura 3550S/3550

삼상계측, RS485통신, DC전압/전류계측

정류기반

Accura 3500S/3500

삼상계측, RS485통신, DI8채널, DO2채널

수배전반(특히 ACB)

Accura 3300S/3300

삼상계측, RS485통신

수배전반

Accura 3000

삼상계측, 통신 없음

수배전반

 

7. Accura 3000/3300/3300S/3500/3500S/3550/3550S중 통신이 안되는 모델은?

Accura 3000입니다.

8. Accura 3000/3300/3300S/3500/3500S/3550/3550S 구조차이는?

모델

구성

Accura 3550S/3550

메터 + DC계측모듈

 

Accura 3500S/3500

메터 + 기본 모듈 + 확장 모듈[주문 시 옵션]

Accura 3300S/3300

메터

 

Accura 3000

메터

 

Accura 일반메터 (설치)

9. Accura 3000/3300/3300S/ 3500/3500S/3550/3550S 판넬설치 컷팅 사이즈?

1. 독일식: 가로 92mm X 세로 92mm

2. 미국식: Ф102mm, 나사홀(Ф5mm) 2

10. 결선방식?

삼상4[디폴트], 삼상3, 단상3, 단상2선을 지원합니다. 현장상황에 따라 설정모드에서 선택할 수 있습니다.

11. 삼성3선 결선에서 V2, VN 을 연결해야 하나요?

, 반드시 연결해야 합니다. VN은 전압신호계측의 기준이므로, 연결하지 않을 시 현장 상황에 따라 계측값 정밀도에 영향을 줄 수 있습니다.

12. 메터 뒷면 아래의 단자 G를 반드시 접지해야 하나요?

. 전기안전을 위해서 반드시 필요합니다.

13. 메터 전면에 아무것도 표시되지 않습니다.

메터 아래 전원단자[PP, PN]에 전원[AC 85 ~ 265V, DC 100 ~300V]이 제대로 인가되고 있는지 확인해 주십시오.

전원 커넥터의 접촉을 확인해 주십시오.

14. 외부 CT사용시 어떤 정격?

CT 1차측 정격은 외부 환경에 맞게 선택하시고, CT 2차측정격은 반드시 5A가 되어야 합니다.

 

Accura 일반메터 (동작)

15. 전력량 리셋은 어떻게 하나요?

리셋 모드에서 수행할 수 있습니다.

16. Accura 3500/3500S에서 전면 SETUP LED가 껌뻑 입니다.

기본 모듈[DIO모듈]이 장착되지 않거나, 선택된 확장 모듈이 장착되지 않았을 시에 SETUP LED가 깜박입니다.

1. 기본 모듈과 확장 모듈에 별도전원이 인가되지 않으면 SETUP LED가 깜박입니다.

2. 확장 모듈이 기본 모듈보다 먼저 장착되면 SETUP LED가 깜박입니다.

3. 기본 모듈만 장착되어 있는데, 확장 모듈을 사용하는 것으로 설정되어 있는지 시스템모드에서 확인해 주십시오.

17. Accura 3550S/3550에서 전면 SETUP LED가 껌뻑 입니다.

1. DC모듈이 장착되지 않았을 시에 SETUP LED가 깜박입니다.

2. DC모듈에 별도전원이 인가되지 않으면 SETUP LED가 깜박입니다.

 

Accura 일반메터 (계측)

18. Accura 메터의 계측치 표시범위는?

선간 전압기준으로 600V, 상전압기준으로 457V입니다. 최소계측은 상전압기준으로 25V입니다.

19. Accura 메터의 전압 입력 정격은?

선간 전압 기준으로 600V, 상전압기준으로 457V까지는 직접 결선이 가능하나, 안전을 위하여 선간 380V 이상의 전압에서는

반드시 PT를 사용해 주십시오.

20. Accura 메터에서 전압이 제대로 표시되지 않습니다.

멀티 테스트기로 전압입력 단자에 상 혹은 선간 전압이 제대로 인가되는지 확인해 주십시오.

1. 정상전압 인가되지 않을 시: 퓨즈 소손, PT문제, 선로문제를 확인해 주십시오.

2. 정상전압 인가시: PT비를 정확히 입력하였는지 확인해 주십시오. 또는 메터가 디스플레이모드에서 최대/최소값을

표시하고 있지는 않은 지 확인해 주십시오.

21. Accura 메터에서 외부 CT없이 직접 계측할 수 있는 최대 정격범위는 얼마인가요?

10A입니다.

22. Accura 메터에서 전류값이 제대로 표시되지 않습니다.

1. CT비가 잘못 설정되었을 수 있습니다.

     클램프메터로 Accura 메터의 입력전류를 측정하고 CT비를 곱하여 기대전류값과 비교해 보십시오.

2. 단락회로부 단자대의 단락용 볼트가 체결되어 있는지 확인하시고, 체결되어 있으면 풀어 주십시오.

23. THD, TDD는 몇 조파까지 계산됩니까?

31조파까지 입니다.

24. 전력 값이 음수(-)로 표시됩니다.

전압 또는 전류 결선의 상순서와 결선방향이 맞는지 확인해 주십시오.

만일, 계산값[선간 전압 평균x 상전류평균 x 1.732 x 역률]의 절대값은 맞고 음수(-)이면 전류방향이 역으로 입력되는 상황이므로

메터의 전류 입력단자에서 S측과 L측을 서로 바꿔 주십시오.

25. B상 전력 값이 0로 표시됩니다.

삼상3선식인 경우는 B상의 전압이 0이므로 B상 전력값이 존재하지 않습니다.

메터에 표시되는 A, C의 상전력은 참조용 일 뿐 실제로 유효한 상전력이 아닙니다.

삼상3선식에서는 합산전력만이 유효한 값입니다.

26. 역률 값이 맞지 않습니다.

전압 또는 전류 결선의 상순서와 결선방향이 맞는지 확인해 주십시오.

27. 4사분면 전력량 계측이란 무엇인가요?

부하에 따라 역으로 전력을 공급하는 경우가 있으므로 전력의 방향에 따라 아래와 같이 구분합니다.

1. 수전 전력량 : 부하에서 소비하는 전력량

2. 송전 전력량 : 부하에서 공급하는 전력량

3. 네트 전력량 : 수전 전력량송전 전력량

4. 합산 전력량 : 수전 전력량 + 송전 전력량

 

Accura 일반메터 (통신)

28. Accura 메터는 상위프로그램과 통신은 어떻게 합니까?

Accura 2300 뒷면 아래에 RS485포트[Ta, Tb] 1개를 가지고 있습니다. , Accura 3000은 통신기능이 없습니다.

29. Accura 메터가 통신이 되지 않습니다.

1. 메터가 정상 동작 중인지 확인해 주십시오.

2. 통신선이 제대로 연결되었는지 확인해 주십시오.

3. 메터의 통신ID Parity[디폴트 even], 통신속도를 확인해 주십시오.

4. 외부 컨버터[RS485/Etherent, RS485/RS232]의 상태를 확인해 주십시오.

5. T-분기 연결이 되지 않았는지 확인해 주십시오.

30. Accura 메터에서 COMM LED는 어떤 역할을 하나요?

COMM LED가 깜박이면 상위프로그램과 통신 중에 있다는 것입니다.

31. Accura 메터의 값과 감시시스템의 값이 일치하지 않습니다.

통신맵의 어드레스를 제품에 맞게 적용하였는지 확인 바랍니다.

32. Accura 메터의 값과 감시시스템의 값이 10배차이 납니다.

감시시스템에서 Accura 메터의 전압, 전류, 전력값을 복원하기 위해서는 통신데이터 레지스터와 관련 스케일 레지스터의 값을 연산해야 합니다.

자세한 사항은 통신매뉴얼의 고정 스케일가변 스케일 부분을 참조해 주십시오.